Может есть профессионалы среди форумчан. Приборы учета.
- Консультант ЖКХ
Автор темы- Не в сети
- Администратор
СкрытьПоказать ещё
- Сообщений: 888
- Спасибо получено: 235
#174231 окт 2019 13:43
Консультант ЖКХ создал эту тему: Может есть профессионалы среди форумчан. Приборы учета.
Сообщение от Вячеслава:
Новый 17 этажный жилой дом с ИТП. Ресурсоснабжающая организация подает теплоноситель от котельной с графиком 110/70 и давлением 4,5/3,0
Ксм/см2.
ИТП оборудован прибором учета ТЗ на вводе, и прибором учета ГВС. Приборы приняты РСО.
Естественно РСО на дифиренсацию по способу подключения к сетям не заявлялось.
Вопрос №1
Общий прибор показал в летний месяц 50 Гкалл.
Прибор учета ГВС показал 52 Гкалл и 450м3
Утвержденный РЭКом норматив подогрева для РСО - 0,065
Сколько денежных средств РСО должно начислить УК.
Вопрос №2
Общий прибор показал в Отопительный сезон за месяц 270 Гкалл.
Прибор учета ГВС показал 52 Гкалл и 450м3
Утвержденный РЭКом норматив подогрева для РСО - 0,065
Сколько денежных средств РСО должно начислить УК.
Вопрос №3
Можно ли для начисления на отопление из 270 вычесть 52.
Новый 17 этажный жилой дом с ИТП. Ресурсоснабжающая организация подает теплоноситель от котельной с графиком 110/70 и давлением 4,5/3,0
Ксм/см2.
ИТП оборудован прибором учета ТЗ на вводе, и прибором учета ГВС. Приборы приняты РСО.
Естественно РСО на дифиренсацию по способу подключения к сетям не заявлялось.
Вопрос №1
Общий прибор показал в летний месяц 50 Гкалл.
Прибор учета ГВС показал 52 Гкалл и 450м3
Утвержденный РЭКом норматив подогрева для РСО - 0,065
Сколько денежных средств РСО должно начислить УК.
Вопрос №2
Общий прибор показал в Отопительный сезон за месяц 270 Гкалл.
Прибор учета ГВС показал 52 Гкалл и 450м3
Утвержденный РЭКом норматив подогрева для РСО - 0,065
Сколько денежных средств РСО должно начислить УК.
Вопрос №3
Можно ли для начисления на отопление из 270 вычесть 52.
Последнее редактирование: 31 окт 2019 13:43 от Консультант ЖКХ.
Отвечать и оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
- Вячеслав

- Не в сети
- Захожу иногда
- НЕ Профан.
СкрытьПоказать ещё
- Сообщений: 45
- Спасибо получено: 2
#174331 окт 2019 14:53
Вячеслав ответил в теме Может есть профессионалы среди форумчан. Приборы учета.
Сообщение от Вячеслава:
Новый 17 этажный жилой дом с ИТП. Ресурсоснабжающая организация подает теплоноситель от котельной с графиком 110/70 и давлением 4,5/3,0
Ксм/см2.
ИТП оборудован прибором учета ТЗ на вводе, и прибором учета ГВС. Приборы приняты РСО.
Естественно РСО на дифиренсацию по способу подключения к сетям не заявлялось.
Вопрос №1
Общий прибор показал в летний месяц 50 Гкалл.
Прибор учета ГВС показал 52 Гкалл и 450м3
Утвержденный РЭКом норматив подогрева для РСО - 0,065
Сколько денежных средств РСО должно начислить УК.
Вопрос №2
Общий прибор показал в Отопительный сезон за месяц 270 Гкалл.
Прибор учета ГВС показал 52 Гкалл и 450м3
Утвержденный РЭКом норматив подогрева для РСО - 0,065
Сколько денежных средств РСО должно начислить УК.
Вопрос №3
Можно ли для начисления на отопление из 270 вычесть 52.Расчет ЖКХ https://raschetgkh.ru/forum/tarif-i-oplata/458-mozhet-est-professionaly-sredi-forumchan-pribory-ucheta.html#1742
Новый 17 этажный жилой дом с ИТП. Ресурсоснабжающая организация подает теплоноситель от котельной с графиком 110/70 и давлением 4,5/3,0
Ксм/см2.
ИТП оборудован прибором учета ТЗ на вводе, и прибором учета ГВС. Приборы приняты РСО.
Естественно РСО на дифиренсацию по способу подключения к сетям не заявлялось.
Вопрос №1
Общий прибор показал в летний месяц 50 Гкалл.
Прибор учета ГВС показал 52 Гкалл и 450м3
Утвержденный РЭКом норматив подогрева для РСО - 0,065
Сколько денежных средств РСО должно начислить УК.
Вопрос №2
Общий прибор показал в Отопительный сезон за месяц 270 Гкалл.
Прибор учета ГВС показал 52 Гкалл и 450м3
Утвержденный РЭКом норматив подогрева для РСО - 0,065
Сколько денежных средств РСО должно начислить УК.
Вопрос №3
Можно ли для начисления на отопление из 270 вычесть 52.Расчет ЖКХ https://raschetgkh.ru/forum/tarif-i-oplata/458-mozhet-est-professionaly-sredi-forumchan-pribory-ucheta.html#1742